濮阳电力变压器改压的工作原理

2018-02-09 点击量:357 字体:大 中 小
分享到:
濮阳电力濮阳变压器改压的工作原理 电力变压器改压的条件及准备工作

(1)电力变压器改压的前提条件是变压器必须完好,各方面性能符合要求。首先要仔细核查变压器铭牌上的高压侧电压是否为10 kV,一般都分三档,Ⅰ档为10 500 V,Ⅱ档为10 000 V,Ⅲ档为9 500 V,只有高压侧电压为10 kV,才能进行改压。

(2)一般应选择晴天或在空气相对湿度不大于75%的环境下进行改压,要求周围环境干净整洁、无粉尘,开盖后在空气中暴露不得超过24 h。

(3)准备油桶一只(25 kg)、电工工具一套、万用表一只、2 500 V兆欧表一台、150 W电烙铁一支、松香/焊锡丝适量、黄蜡绸(带)两卷、白纱带两卷、垫木两块。(4)由于采场内粉尘大,我公司一般情况下都是拉回车间内用行车吊芯。若在野外操作,还需准备吊芯的起重设备。

2、改压的工作步骤

(1)将变压器器身清理干净,去除一切灰尘杂物。
(2)用2 500 V兆欧表摇测变压器高压侧对低压侧、高压侧对地、低压对地绝缘电阻值,并做好记录,其绝缘电阻值应符合表1之规定。
?
(3)将整台变压器吊起,松开底部放油螺栓,将油放到准备好的油桶内,油枕内的油放完后,放至大盖下200 mm左右进行吊芯。

(4)拆除大盖与箱体的所有连接螺栓后,即可进行吊芯工作,起吊时动作要缓慢,并注意观察,不允许有任何擦碰。

(5)一般吊芯高度为400 mm左右(人手方便操作),左右两边各垫合适的方木,以防起吊设备打滑。

(6)待操作部位的变压油稍微沥干后,即可按照所需接法进行操作。

(7)星形接法改角形接法时,须用电工刀小心破开原来的绝缘层,开口位置尽量靠近高压瓷套管的位置,并不许损伤导线。

(8)星形接法改角形接法时需外加一段连接线,一般高压电流都不是很大,容量在1 000 kVA以下的采用BVR-10 mm2多芯铜线连接就够了。一端(高压瓷套管下方)采用缠绕法连接并用电烙铁锡焊加固,另一端做线鼻子与分接开关拆下的线头用M8×15螺栓连接。

(9)连接完毕后,对所有接头和连线(包括绝缘线)都必须进行绝缘包扎,先用黄蜡绸缠两至三层,再用白纱带缠两层,将导线整理规顺,充分利用原来的夹板进行固定,特别要注意相间绝缘及间距。

(10)在进行以上操作时要相当小心,绝不允许任何杂物落入油箱内,特别是导线及金属工具。

3、变压器初级绕组的连接方法和改压方法
(1)常用的10 kV变压器高压侧采用的都是Y形接法,每相绕组共4个抽头,如图1所示。

?(2)星形接法原理:变压器的原绕组采用星形接法时,1U1、1V1、1W1接电源端,其余各相三个抽头接于分接开关相对应的接线端子,转动分接开关时,靠分接开关的“Y”形联板将三相绕组连接成Y形接法,从而达到调压的目的(图1)。

这种接法中,当电流从任何一相流入而从另外两相流出时,各相电流产生的磁通的方向在铁芯中是一致的,感应电势也是相加的。

如果有一相接反了,使该相的首端和另外两相的末端接成中性点,则当电流从该相流入而从另外两相流出时,三个铁芯中的磁通会相互抵消,这会使得变压器的空载电流急剧增大,中性点严重偏移而不能运行。

(3)对吊起的变压器绕组观察后就会发现,接三相电源A、B、C相对应的是1U1、1V1、1W1(图1),其余每相绕组的三个抽头分别接于分接开关的接线柱上,用手转动分接开关,将其置于Ⅰ档,此时分接开关连接片连接的为1U2、1V2、1W2,若是接于10 kV分接电压为10 500 V,相应的低压输出电压将变低,为380 V;

置于Ⅱ档时,分接开关连接片连接的抽头分别为1U3、1V3、1W3,10 kV分接电压为10 000 V,低压输出电压为400 V;置于Ⅲ档时,分接开关连接片连接的抽头分别为1U4、1V4、1W4,10 kV分接电压为9 500 V,低压输出电压为420 V。

(4)三角形接法:三相变压器原绕组的三角形接法,是把原绕组间的首端和末端相互连接形成闭合回路的形式,再从三个连接点引出端线接三相电源。

三角形接法又分为正相序接法(即1U1—1W2,1V1—1U2,1W1—1V2)和反相序接法(即1U1—1V2,1V1—1W2,1W1—1U2)。

无论哪一种接法中,当电流从一根电源线流进而从另外两相流出时,都能够保证它们在铁芯中产生的磁通的方向是一致的,如果其中有一相绕组接反,就会造成不良后果。

(5)星形接法改角形接法:将10 kV改为6 kV电压时,也就是Y形接法改△形接法后,分接开关将不能进行调节,并严禁转动。如果无法确定中抽,可以将变压器的分接开关置于Ⅱ档位置,此时连接片所连的三个抽头即为各相的中抽。

一般改接时,习惯将中抽从分接开关中拆除后进行连接,变压器的高压侧三角形接法分正相序接法和反相序接法,其接线图如图2、图3所示。

?(6)若是高压侧△形接法改Y形接法,相对来说就简单多了,把原来△形接法的连线拆除后,将三相绕组的中间抽头接回分接开关即可,要注意的是恢复绝缘的问题。

山东华信变压器有限公司是一家专业从事电力变压器研制、开发、生产的厂家。
公司技术力量雄厚,拥有各种先进的生产、检测设备以及先进的生产工艺,保证产品质量的安全、可靠、节能、环保。公司主要产品有:10KV/35KV变压器,S9/S11油浸式变压器,SCB10/SCB11环氧树脂干式变压器,SGB10/SGB11绝缘非包封干式变压器,SH15非晶合金变压器,KS9/KS11矿用变压器,电力变压器,高压开关柜,低压开关柜。诚信濮阳变压器厂家,濮阳变压器价格请详询山东华信变压器有限公司,热线电话 0635-6367999 网址:http://www.gjttw.com/

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com
上一篇: 濮阳变压器

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的濮阳变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横